西门子plc343-1 Lean实现300跟400通讯的问题

西门子plc 发布于 5个月前 分类:S7-1500

我这边是300加通过背板总线连接一个CP343-1Lean,需要跟距离几十米外的一个400PLC通讯,请问具体的硬件跟程序怎么整,第一次用这个通讯模块,看了好多资料,这个模块的基本用法还是知道的,只是具体到我这个问题上,有点不知所措,300不带网口,所以加了一个CP343-1LEAN,400的自带网口,另外,使用300的是我们公司的产品,别人家设备使用的是400的,目前存在的问题是300建立新连接,总是提示错误,下面有两张照片。1-52-4

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    请参考:<<S7-300和S7-400集成PN口的S7通信>>:

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    记得两个不同的项目需要实现以太网通讯,双方都需要组态和设定通讯参数,分别下载及其编程!

    你选择在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection,不选择s7通讯。参考:《通过CP343-1模块,实现2套S7-300之间的以太网通讯》