西门子plc s71500使用6ES7 531-7KF00-0AB0 模块采集4-20MA 压力变送器

西门子plc 发布于 3星期前 分类:S7-1500

1500 plc 使用6ES7 531-7KF00-0AB0 模块采集4-20MA 压力变送器,怎么写代码
我用过300 STEP7编写的300的代码他可以照搬吗? 如果博图开发1500有新的函数请告诉我怎么弄谢谢

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    、可以使用SCALE_ X “缩放”和NORM_X “标准化”来转化模拟量值。这些功能块位于STEP 7 V11 基本指令的“转换操作”中。功能与参数的详细说明参考STEP 7 V11 在线帮助。若要取得某个功能块的在线帮助,需选中该块( 如SCALE_X )
    然后按下“F1”键。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    在300中常用的是FC105/FC106来执行模拟量转换工程量。
    TIA编程,则采用了比例缩放的方式。。NORM_X 指令、SCALE_X指令。