西门子博图软件中定时器怎么重新计时

西门子plc 发布于 3星期前 分类:S7-1500

让计时器重新计时,s7-300定时器上有个R可以复位,但是s7-1500上面没有。刚刚接触这款软件,不清楚。来个大神给我解释一哈

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    您用的什么定时器
    我测试的使用RT能复位计时值啊,好像只能当IN是1的时候复位才有效
    关于RT的说明:
    使用“复位定时器”指令,可将 IEC 定时器复位为“0”。 仅当线圈输入的逻辑运算结果 (RLO) 为“1”时,才执行该指令。 如果电流流向线圈(RLO 为“1”),则指定数据块中的定时器结构组件将复位为“0”。 如果该指令输入的 RLO 为“0”,则该定时器保持不变。

    该指令不会影响 RLO。 线圈输入的 RLO 将直接发送到该线圈输出。

    为已在程序中声明的 IEC 定时器分配“复位定时器”指令。

    只有在调用指令时才更新指令数据,而不是每次都访问分配的 IEC 定时器。 只有在指令的当前调用到下一次调用期间,数据查询的结果才相同。