西门子博图s7-1500的延时启动TON为什么直接启动了 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500 博图的TON怎么设置,小白不懂。图下面的可以延时启动,为什么上面的不行。 1个回复 plc电工爱好者 在以下情况下将更新指令数据: ● 当输出 ET 或 Q 互连时,调用该指令。如果输出未互连,则不会更新输出 ET 中的当前 时间值。 ● 访问输出 Q 或 ET 时。 就是ET和Q点必须有一个在程序中使用了定时器才更新,如果没有地方用,那定时器部工作吧,真智能 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案