西门子plc模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0使用问题
分类:S7-1500
1.如果设定输入信号是2线式电流,接线到通道的第1,2端子,比如2线式的压力传感器,就不需要串接24VDC的电源吗
2.如果设定热电阻输入,第0通道设定为热电阻,第1通道就不能设定为热电阻,但可用作其他输入吗,如0-10VDC
5个回复
-
plc电工爱好者1.可以直接接压力变送器两线制的,本身带24V供电。
2.300的模拟量输入需要跳线的,你拿到实物图就知道了,它是两个通道一组,一组只有一个跳线端子,一次改两个通道。1年前 我来评论 -
-
-
plc电工爱好者
1、不用接了,模块的2线制电流信号,就有24V电源输出
2、不可以,热电阻一个信号占用两个通道,第一个通道接热电阻,第二个就不能用了,你可以用博图设置一下就知道了,第二个通道会显示禁用的1年前 我来评论 -
plc电工爱好者
.如果设定输入信号是2线式电流,接线到通道的第1,2端子,比如2线式的压力传感器,就不需要串接24VDC的电源吗
模块本身提供24VDC,不需要串接24VDC的电源
2.如果设定热电阻输入,第0通道设定为热电阻,第1通道就不能设定为热电阻,但可用作其他输入吗,如0-10VDC
量程卡按一次设置两个通道,信号形式是一样的,不能再用于其他形式的信号1年前 我来评论