博图 V13编译下载程序出现错误 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-1500 IA PORTAL V13编译下载程序出现错误,提示如下:TIA portal出错,需要关闭,某些信息可能已经丢失,不应该发生这种问题........,请问该如何解决呀?其他程序编译没有这个错误。 3个回复 plc电工爱好者 把程序复制到别的电脑上再试试看看还报错误吗,如果也报,那就是项目问题了 不行升级到V13SP1 SP2试试 1年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 1、咨询了过西门子服务热线,操作系统安装有问题,不建议安装G版的系统。 2、在目前的情况下, 上一台好电脑。装虚拟机系统,然后完全纯净的系统装博途,还是靠谱的! 直接装在主系统里,有点不兼容,可能搞得整个电脑重装! 反正我现在是铁定用虚拟机了,即使慢一点点也能忍受,毕竟稳定呀! 1年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 建议升级到最新软件,另外注意电脑的配置可能也需要升级。 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案