如何通过网线上传西门子plc程序

2018年12月15日23:11:48 发表评论 635 阅读

遇到问题:假如现场不知道是什么型号cpu,也不知道是否适用cp模块,但是可以肯定的是有以太网接口。我想知道笔记本用网线连接到交换机后如何知道plc的ip,如何上传程序呢?麻烦说一下详细步骤,谢谢了。还有一个问题,如何电脑中保存的程序组态与实际plc组态不一致,这个时候用网线无法在线监控程序吗?

解决办法:

关于不知道是什么型号cpu

可以现场查看西门子PLC的CPU型号,西门子每款PLC模块都有铭牌关于型号的信息,在2个部位有非常详细的,一个是侧面,一个是正面 6AV 6ES7等开头的。

关于如何通过网线上传西门子plc程序解答

1、在控制面板 seting PC/PG中,通信方式激活到本地网卡

2、连接网线与PLC的以太网卡,设置计算机本地网卡与PLC网卡为同一个网段

3、ping IP地址是否联通,如联通继续下面操作,未联通为物理连接或是IP地址设置问题

4、打开STEP7,在“plc”中选择“上载”

5、弹出提示框,选择相应的连接途径(网卡、ip路径)

6、上载 。。。。。。。。。

7、上载成功

关于西门子PLC在线监控问题请移步查看:西门子plc如何监控?

weinxin
plc入门知识问答
每一个PLC工程师都应该关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: