西门子200plc如何读取电表数据

2018年12月20日11:19:31 发表评论 1,111 阅读

西门子自带的modbus库可以实现和仪表通过MODBUS协议进行自由通讯,可以将现场仪表数据通过通讯的方式上传至PLC中。

需要的设备:

  1. S7-200PLC、支持modbus rtu通讯的仪表
  2. 西门子200编程软件

读取步骤:

1、首先配置好智能仪表从站通讯参数,拿9600 8 1 none 地址3举例

2、200PLC主站程序 第一步初始化,复位modbus库完成位,初始化完成后,启动读写指令m0.1置位。

3、网络3,填写从站通讯参数

4、M0.1置位读取从站数据,读取保持寄存器40001-40008 8个数据根据数据格式写入&VB1000,如40001 40002为32位浮点数,则保存在VB1000 VB1001 VB1002 VB1003中,依次类推,读取完成M2.1置位,复位读取从站保持寄存器M0.1 M2.3。

读取输入寄存器,读取完成M2.2置位,复位M2,.1

M2.2置位,写数据开始,VB3000写入00001中,写完成,M2.3置位,开始读,M2.2复位。