如何使用 SIMATIC MC 存储卡擦除 IP 地址并将 S7-1200 复位至出厂设置?

即使在没有 SIMATIC STEP 7 Basic 软件和不知道 IP 地址的情况下,仍然可以使用 SIMATIC MC 存储卡擦除 S7-1200 PLC 的 IP 地址并将其复位至出厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2 )。 ......

描述

即使在没有 SIMATIC STEP 7 Basic 软件和不知道 IP 地址的情况下,仍然可以使用 SIMATIC MC 存储卡擦除 S7-1200 PLC 的 IP 地址并将其复位至出厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2 )。

禁止写保护

确认存储卡没有写保护。将保护开关从"Lock" 位置滑开。

如何复位西门子PLC1200

获得一个空白的存储卡

有两种方法得到空白的存储卡。

使用一个全新的从西门子得到的 SIMATIC MC 存储卡。

如果 SIMATIC MC 卡不是空白的, 使用如 Windows 资源管理器的工具删除存储卡上 "SIMATIC.S7S" 文件夹和 "S7_JOB.S7S" 文件。

删除 IP 地址

进行如下操作以擦除 S7-1200 PLC 的 IP 地址并复位至出厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2 )。

在 S7-1200 PLC 上插入空白卡。

将 S7-1200 PLC 重新上电。

S7-1200 PLC 重新启动,在重启和识别  SIMATIC MC  存储卡后,内部装载存储区的包括IP地址的设备组态、用户程序和所有的强制值被复制到存储卡中。存储卡现在成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据和IP地址的程序卡。复制完成后,S7-1200 的内部装载存储区的被清空。S7-1200 进入组态操作模式 (RUN 或者 STOP)。

操作完成后, S7-1200 PLC 的维护 LED 灯闪烁 ,指示存储卡可以移除。

从 S7-1200 PLC 取出存储卡。

将 S7-1200 PLC 重新上电。

包括IP地址的内部装载存储区被擦除,S7-1200 PLC被恢复到工厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2)。

如何复位西门子PLC1200

注意

自固件版本 V2.2.0 起,通过使用空卡 删除 CPU 内部装载存储卡,IP 地址被保留。

更多方法推荐:

如何复位西门子PLC1200

点击下载并复位即可(博途编程软件)