描述

SIMATIC CPU 的存储器的一部分被系统功能所占用,这些系统功能所占用的大小依赖于CPU的不同参数。

  • CPU 中监控缓冲区的信息的数量
  • 通信任务的最大数量
  • 过程映像输入输出区的大小
  • 所有带优先级的本地堆栈的数量

对于主存储区很小的CPU来说,改变上述参数对于完善CPU的性能是非常有意义的。

CPU程序使用的主存储器的一个主要的部分是CPU的诊断缓冲区,这儿需要决定在监控缓冲区中使用的信息数量。

图. 1: CPU监控缓冲区信息的数量的设置选项

可以改变通信任务的数量, 在 "当前应用的通信任务"(图. 4)可以读出应用的需求,改变它的最大值是必要的,必须考虑30%的备用。

可以在如下图所示的对话框中改变消息数量。

图.2: 通信任务和本地堆栈数据的设置选项

图2: 通信任务和本地堆栈数据的设置选项

尽可能无间隔的设置IO模块的IO地址,这样能够减少过程映像输入输出区的大小。

图. 3: 过程映像的设置选项

在CPU的在线属性中,可以看到主存储区被占用了多少。 在 "存储器" 栏,选择"主存储器代码" 值 (在此点击), 然后点击 "主存储器详细" 按钮。

图 4:  CPU 412 主存储器的占用