问题:如何实现计数值断电保持?
佳答案:
模块计数值不能被设置自动保持,但可以通过编程来实现。实现步骤。
在主程序中通过执行MOVE指令将计数值无条件送到可保持的数据寄存器中;
在OB100中执行写装载值的操作。将可保持数据寄存器中计数值作为装载值传送到计数器的预设值中(需要打开门,否则装载值将不能写入)。例如FM350-1数据块的DBD14中,置位L_DIRECT(FC2的输入变量);