功能要求:

压力变送器的量程是0~10Mpa,输出信号是4~20mA,转换完的数字量为0~27648,求以Kpa为单位的压力值

西门子plc如何连接变送器?

来自AI模块的反馈值是16位整数,首先要将整数转成双整数,再由双整数转成实数,由上面公式,在用实数乘法,最后用四舍五入的ROUND指令将运算结果转成我们所要的Kpa。

硬件组态

西门子plc如何连接变送器?

根据说明编写程序如下:

西门子plc如何连接变送器?

仿真如下:

西门子plc如何连接变送器?

程序解读:

先将反馈值PIW288转换成双整型数,再由双整型数转成实数,根据公式进行计算,最后一步取整送到相应地址中去。PIW288为硬件组态中的模拟量输入地址。