说明
下表中订货号为 6SE6400-2FL02-6BB0 的 EMC 滤波器带有两个未使用的直流端子(DC+、DC-),请勿连接。 相应的端子线缆须剪短并进行适当的绝缘处理(例如,使用 热缩套管)
功能
为满足 EN61800-3 标准 C2 类辐射性和传导性发射的要求,SINAMICS V20 变频器(400 V 带滤波器和不带滤波器的变频器,以及 230 V 不带滤波器的变频器)须外接下表 中列出的 EMC 滤波器。在此情况下,必须使用屏蔽输出电缆,并且大电缆长度为 25 m(400 V 变频器)或 5 m(230 V 变频器)。
订货数据
外形尺寸 | 变频器额定功率 | EMC 滤波器等级 B | ||
订货号 | 电压 | 电流 | ||
三相交流 400 V 变频器 | ||||
FSA | 0.37 kW | 6SL3203-0BE17-
7BA0 |
380 V 至 480 V | 11.4 A |
0.55 kW | ||||
0.75 kW | ||||
1.1 kW | ||||
1.5 kW | ||||
2.2 kW | ||||
FSB | 3 kW | 6SL3203-0BE21-
8BA0 |
380 V 至 480 V | 23.5 A |
4 kW | ||||
FSC | 5.5 kW | |||
FSD | 7.5 kW | 6SL3203-0BE23-
8BA0 |
380 V 至 480 V | 49.4 A |
11 kW | ||||
15 kW | ||||
FSE | 18.5 kW | 6SL3203-0BE27-
5BA0 |
380 V 至 480 V | 72 A |
22 kW | ||||
单相交流 230 V 变频器 | ||||
FSA | 0.12 kW | 6SE6400-2FL01-
0AB0 |
200 V 至 240 V | 10 A |
0.25 kW | ||||
0.37 kW | ||||
0.55 kW | ||||
0.75 kW | ||||
FSB | 1.1 kW | 6SE6400-2FL02-
6BB0 |
200 V 至 240 V | 26 A |
1.5 kW | ||||
FSC | 2.2 kW | |||
3 kW | 西门子推荐使用“EPCOS B84113H000 G136”型号或同等 EMC 滤波 器。 |
连接EMC滤波器到变频器
安装尺寸