电源特性
过载能力
额定功率(kW) | 平均输出电流 | 过载电流 | 大过载周期 |
0.12 至 15 | 100%额定值 | 150%额定电流, 持续时间 60 秒 | 150%额定电流,持续时间 60 秒,随后为
94.5%额定电流,持续时间为 240 秒 |
18.5(HO)/22
(HO) |
|||
22(LO)/30
(LO) |
110%额定电流, 持续时间 60 秒 | 110%额定电流,持续时间 60 秒,随后为 98%
以上的额定电流,持续时间为 240 秒 |
EMC 要求
说明
安装变频器时请务必遵循制造商的指示说明并采用良好的 EMC 规范。 使用屏蔽铜线。 不得超出默认开关频率。
三相交流 400 V 变频器 | 单相交流 230 V 变频器 | |
ESD | EN 61800-3 标准 C3 类 | EN 61800-3 标准 C3 类 |
辐射抗扰性 | ||
突发脉冲 | ||
电涌 | ||
传导抗扰性 | ||
电压畸变抗扰性 | ||
传导性发射 | 三相交流 400 V 带滤波器的变频器:
EN 61800-3 标准 C3 类 |
单相交流 230 V 带滤波器的变频器:
EN 61800-3 标准 C2 类 |
辐射性发射 |
大功耗
1) I/O 满载的条件下
说明
功耗是基于额定电源电压、默认开关频率以及额定输出电流给定的。如更改这些因素,功 耗可能增加。
谐波电流
说明
安装在 C2 类(民用)环境中的设备需要获得有关供电机构的许可才可以接入公共低压供 电网络。 更多详情请联系当地电网运营商。
变频器输出电流在不同脉宽调制频率及环境温度下的降额情况
电机控制
控制方式 | 线性 V/F 控制;平方 V/F 控制;多点 V/F 控制;带 FCC 的 V/F 控制 | |
输出频率范围 | 默认范围: 0 Hz 至 550 Hz
精度: 0.01 Hz |
|
大过载周期 | 额定功率 0.12 kW 至 15 kW | 150 %额定电流,持续时间 60 秒,随后为 94.5 %额定电流,
持续时间为 240 秒 |
额定功率 18.5 kW
(HO)/22 kW(HO) |
||
额定功率 22 kW(LO)
/30 kW(LO) |
110%额定电流,持续时间 60 秒,随后为 98%以上的额定电 流,持续时间为 240 秒 |
机械规格
外形尺寸 A | 外形尺寸 B | 外形尺寸 C | 外形尺寸 D 1) | 外形尺寸 E | |||
带风扇 | 不带风扇 | ||||||
尺寸
(mm) |
W | 90 | 90 | 140 | 184 | 240 | 245 |
H | 166 | 150 | 160 | 182 | 206.5 | 264.5 | |
D | 145.5 | 145.5 (114.5 2)) | 164.5 | 169 | 172.5 | 209 | |
安装方法 | · 壁挂式安装(外形尺寸 A 至 E)
· 穿墙式安装(外形尺寸 B 至 E) |
1) 仅适用于三相交流 400 V 变频器。
2) 平板变频器(仅有 400 V 0.75 kW 版本)的纵深。
外形尺寸 | 净重(kg) | 毛重(kg) | |||
不带滤波器 | 带滤波器 | 不带滤波器 | 带滤波器 | ||
三相交流 400 V 变频器 | |||||
A | 带风扇 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
不带风扇 | 0.9 | 1.0 (0.9 1)) | 1.3 | 1.4 (1.3 1)) | |
B | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |
C | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | |
D | 7.5 kW | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
11 kW | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | |
15 kW | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | |
E | 18.5 kW | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 7.5 |
22 kW | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | |
单相交流 230 V 变频器 | |||||
A | 带风扇 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
不带风扇 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
B | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
C | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
1) 平板变频器(仅有 400 V 0.75 kW 版本)的重量。
环境条件
环境温度 | 0 °C 至 40 °C: 无降额
40 °C 至 60 °C: 有降额(符合 UL/cUL 标准:40 °C 至 50 °C:有降额) |
存放温度 | - 40 °C 至+ 70 °C |
防护等级 | IP 20 |
大湿度 | 95%(无凝露) |
抗冲击性与抗振性 | 在运输包装内长时间存放时,符合 EN 60721-3-1 标准 1M2 类 |
在运输包装内运输时,符合 EN 60721-3-2 标准 2M3 类 | |
运行期间的抗振性符合 EN 60721-3-3 标准 3M2 类 | |
工作纬度 | 海拔 4000 m 以下
1000 m 至 4000 m: 输出电流降额 2000 m 至 4000 m: 输入电压降额
|
环境等级 | 污染等级:2 固体颗粒: 3S2 类
化学气体: 3C2 类(SO2,H2S) 气候等级: 3K3 |
小安装间距 | 上部: 100 mm
下部: 100 mm(带风扇的外形尺寸 A 为 85 mm) 侧面: 0 mm |