西门子变频器V20参数介绍

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日17:15:35 评论 4,882 阅读

参数号

带有“r”前缀的参数号表示此参数为“只读”参数。 带有“P”前缀的参数号表示此参数为“可写”参数。

[index]表示此参数带有下标,同时指示其可用的下标范围。 如果参数下标为[0...2]且未说 明其具体含义,则参见“数据组”。

.0...15 表示此参数有多个位,每个位都可以单独求值或连接。

数据组

 说明

本手册末尾的的“索引”章节列出了完整的 CDS/DDS 参数。

变频器的命令数据组(CDS)中集合了用于定义命令源和设定值源的参数,而传动数据 (DDS)中则包含用于电机的开/闭环控制的参数。

通过在命令数据组之间切换可以实现用不同的信号源操作变频器。 而在传动数据组之间 切换则可以实现变频器不同配置(控制类型,电机)的切换。

每种数据组分别有三组独立的设置。 通过具体参数的下标[0...2]可以实现各组设置。

下标 CDS DDS
[0] 第一命令数据组 第一传动数据组
[1] 第二命令数据组 第二传动数据组
[2] 第三命令数据组 第三传动数据组

 SINAMICS V20 内置的复制功能可以用于数据组的传输。 使用此功能可复制对应特定应 用的 CDS / DDS 参数。

复制 CDS 复制 DDS 备注
P0809[0] P0819[0] 待复制的数据组(源数据组)
P0809[1] P0819[1] 待写入复制数据的数据组(目标数据组)
P0809[2] P0819[2] = 1: 开始复制
= 0: 复制完成

例如,按以下步骤可将 CDS0 的所有参数值复制到 CDS2 中:

  1. 设P0809[0] = 0: 从 CDS0 复制
  2. 设P0809[1] = 2: 复制到 CDS2
  3. 设 P0809[2] = 1:开始复制命令数据组

通过 BICO 参数 P0810 和 P0811 可在不同的命令数据组之间切换,参数 r0050 显示当前激活的命令数据组。 在变频器处于“就绪”或“运行”状态时可切换命令数据组。

P0810 = 0

P0811 = 0

CDS0
P0810 = 1

P0811 = 0

CDS1
P0810 = 0 或 1

P0811 = 1

CDS2

 

传动数据组

通过 BICO 参数 P0820 和 P0821 可在不同的传动数据组之间切换,参数 r0051 显示当前 激活的传动数据组。 只有在变频器处于“就绪”状态时才可以切换传动数据组。

P0820 = 0

P0821 = 0

DDS0
P0820 = 1

P0821 = 0

DDS1
P0820 = 0 或 1

P0821 = 1

DDS2

参数名中的 BIBOCICOCO/BO

说明

本手册末尾的的“索引”章节列出了 BICO 参数组。

某些参数名中包含以下缩写前缀:BI、BO、CI、CO 以及 CO/BO,后接冒号。 这些缩写 的含义如下:

西门子变频器V20参数介绍

BICO 示例

西门子变频器V20参数介绍

BICO(二进制互联)技术能够连接内部功能和数值,从而实现更多自定义功能。 BICO 功能是一种更为灵活的设置和组合输入、输出功能的方式。 在大多数情况下,

BICO 功能可以与访问级别为 2 的简单参数设置一起使用。

BICO 系统允许对复杂功能进行编程。 可以在输入(数字量、模拟量、串行等)和输出(变频器电流、频率、模拟量输出、数字量输出等)之间建立布尔逻辑和数学关系。

BI 或 CI 参数的默认连接参数可参见参数列表的“工厂缺省值”一栏。

访问级别(P0003

定义参数集的用户访问级别。

访问级别 描述 备注
0 用户自定义参数列表 定义最终用户有权访问的参数。 更多详情参见

P0013。

1 标准 允许访问常用参数。
2 扩展 允许扩展访问更多参数。
3 专家 仅供专家使用。
4 维修 仅供经授权的维修人员使用,有密码保护。

数据类型

 下表列出了可用的数据类型。

U8 8 位无符号数
U16 16 位无符号数
U32 32 位无符号数
I16 16 位整数
I32 32 位整数
Float 32 位浮点数

根据 BICO 输入参数(信号汇点)和 BICO 输出参数(信号源)的数据类型,在建立

BICO 互联时可进行以下组合:

BICO 输入参数
CI 参数 BI 参数
BICO 输出参数 U32/I16 U32/I32 U32/Float U32/Bin
CO: U8 - -
CO: U16 - -
CO: U32 - -
CO: I16 - -
CO: I32 - -
CO: Float -
BO: U8 - - -
BO: U16 - - -
BO: U32 - - -
BO: I16 - - -
BO: I32 - - -
BO: Float - - - -
图例:

√: 允许 BICO 互联

-: 不允许 BICO 互联

定标

 定义基准量,信号值会使用该基准量进行自动换算。

在说明物理单位时需要使用对应 100 %的基准量来作为百分比。 此类基准量见参数

P2000 至 P2004。

除 P2000 至 P2004 之外,还使用以下统一基准量:

  • TEMP:100°C = 100 %
  • PERCENT: 1.0 = 100%
  • 4000H: 4000 hex = 100%

可更改状态

 可以更改参数的变频器状态。 有以下三种状态:

  •  调试:C、C(1)或 C(30)
  •   运行:U
  •   运行就绪:T

这是指可以在什么时候更改参数。 一个参数可以指定一种、两种或三种状态。 如果指定 全部三种状态,则表示该参数可以在变频器的所有三种状态下更改。 C 表示无论 P0010 如何取值,参数都可更改;C(1)表示参数只有在 P0010 = 1 时可以更改;C(30)表 示参数只有在 P0010 = 30 时可以更改。

 