在点动模式下运行变频器

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日21:05:40 评论 1,122 阅读

功能

点动功能可以通过(内置)BOP 或者数字量输入进行控制。 当使用 BOP 进行控制时, 按下“运行”按钮可以启动电机并使其以预先设定的点动频率(P1058)旋转。 松开“运行” 按钮即停止电机。

当使用数字量输入作为点动命令源时,通过 P1058 可设定正向点动频率,P1059 设定反 向点动频率。

点动功能应用如下:

  • 在完成调试以后检查电机和变频器的功能(第一次运转,检查旋转方向等)
  • 使电机或电机负载到达特定位置
  • 使电机旋转,例如在某个程序被中断后

在点动模式下运行变频器

设置参数

参数 功能 设置
P1055[0...2] BI: 正向点动使能 此参数定义 P0719 = 0(自动选择命令/设定值源)时 的正向点动命令源。

工厂缺省值: 19.8

P1056[0...2] BI: 反向点动使能 此参数定义 P0719 = 0(自动选择命令/设定值源)时 的反向点动命令源。

工厂缺省值: 0

P1057 点动使能 = 1: 使能点动功能(缺省值)
P1058[0...2] 正向点动频率[Hz] 此参数定义点动功能激活时变频器的运行频率。 范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:5.00)
P1059[0...2] 反向点动频率[Hz] 此参数定义选择反向点动功能时变频器的运行频率。 范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:5.00)
P1060[0...2] 点动斜坡上升时间展开 此参数设定点动激活时所使用的点动斜坡上升时间。 范围: 0.00 至 650.00(工厂缺省值:10.00)
P1061[0...2] 点动斜坡下降时间展开 此参数设定点动激活时所使用的点动斜坡下降时间。 范围:0.00 至 650.00(工厂缺省值:10.00)

 