功能
如果斜坡上升时间过短,变频器可能显示报警 A501,表明输出电流过高。 Imax 控制器 可以在输出电流超过大输出电流极限值(r0067)时减小变频器电流。 其通过降低变频 器的输出频率或输出电压来实现这一功能。
设置参数
如果变频器由于达到电流极限值而开始振动或者由于过电流而停止,您只需要更改 Imax控制器的工厂缺省设置即可。
参数 | 功能 | 设置 |
P0305[0...2] | 电机额定电流[A] | 此参数值为电机铭牌上的电机额定电流。 |
P0640[0...2] | 电机过载系数[%] | 该参数相对于 P0305(电机额定电流)定义电机过载 电流极限值。 |
P1340[0...2] | Imax 控制器比例增益 | 此参数定义 Imax 控制器的比例增益。
范围: 0.000 至 0.499(工厂缺省值:0.030) |
P1341[0...2] | Imax 控制器积分时间展开 | 此参数定义 Imax 控制器的积分时间常数。 设参数
P1341 为 0 即禁止 Imax 控制器。 范围: 0.000 至 50.000(工厂缺省值:0.300) |
P1345[0...2] | Imax 电压控制器比例增益 | 此参数设定 Imax 电压控制器的比例增益。 如果输出 电流(r0068)超过大电流(r0067),则通过减小 输出电压动态控制变频器。
范围: 0.000 至 5.499(工厂缺省值:0.250) |
P1346[0...2] | Imax 电压控制器积分时间展开 | 此参数定义 Imax 电压控制器的积分时间常数。 范围: 0.000 至 50.000(工厂缺省值:0.300) |
r0056.13 | 电机控制状态: Imax 控制器激活 |

plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案
评论