功能

如果斜坡上升时间过短,变频器可能显示报警 A501,表明输出电流过高。 Imax 控制器 可以在输出电流超过最大输出电流极限值(r0067)时减小变频器电流。 其通过降低变频 器的输出频率或输出电压来实现这一功能。

变频器怎么设置Imax控制器?

变频器怎么设置Imax控制器?

设置参数

如果变频器由于达到电流极限值而开始振动或者由于过电流而停止,您只需要更改 Imax控制器的工厂缺省设置即可。

参数 功能 设置
P0305[0...2] 电机额定电流[A] 此参数值为电机铭牌上的电机额定电流。
P0640[0...2] 电机过载系数[%] 该参数相对于 P0305(电机额定电流)定义电机过载 电流极限值。
P1340[0...2] Imax 控制器比例增益 此参数定义 Imax 控制器的比例增益。

范围: 0.000 至 0.499(工厂缺省值:0.030)

P1341[0...2] Imax 控制器积分时间展开 此参数定义 Imax 控制器的积分时间常数。 设参数

P1341 为 0 即禁止 Imax 控制器。

范围: 0.000 至 50.000(工厂缺省值:0.300)

P1345[0...2] Imax 电压控制器比例增益 此参数设定 Imax 电压控制器的比例增益。 如果输出 电流(r0068)超过最大电流(r0067),则通过减小 输出电压动态控制变频器。

范围: 0.000 至 5.499(工厂缺省值:0.250)

P1346[0...2] Imax 电压控制器积分时间展开 此参数定义 Imax 电压控制器的积分时间常数。 范围: 0.000 至 50.000(工厂缺省值:0.300)
r0056.13 电机控制状态: Imax 控制器激活

 