西门子变频器设置Vdc控制器

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日22:15:38 评论 1,076 阅读

功能

如果斜坡下降时间过短,变频器可能显示报警 A911,表明直流母线电压过高。 Vdc 控制 器通过动态控制直流母线电压来防止高惯量系统出现过电压跳闸。

西门子变频器设置Vdc控制器

西门子变频器设置Vdc控制器

设置参数

参数 功能 设置
P1240[0...2] Vdc 控制器配置 此参数使能/禁止 Vdc 控制器。

= 0: 禁用 Vdc 控制器

= 1: 使能 Vdc_max 控制器(工厂缺省值)

= 2: 使能动能缓冲(Vdc_min 控制器)

= 3: 同时使能 Vdc_max 控制器和动能缓冲(KIB)

说明: 当使用制动电阻时,此参数必须设为 0(禁止 Vdc 控制器)。

P0210 电源电压[V] 此参数定义电源电压。 其缺省值视变频器类型而定。 范围: 380 至 480

 