变频器如何设置负载转矩监控功能?

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日22:18:32 评论 946 阅读

功能

负载转矩监控功能能够监控电机和驱动负载之间的机械力传送。 该功能用于检测驱动负 载是否阻塞,或力传送是否中断。

变频器可通过不同的方式监控电机的负载转矩:

  • 电机堵转检测
  • 无负载监控
  • 基于转速的负载转矩监控

设置参数

参数 功能 设置
P2177[0...2] 电机堵转识别延时[ms] 定义电机堵转识别的延迟时间。

范围: 0 至 10000(工厂缺省值:10)

P2179 无负载识别的电流极限值[%] 此参数相对于 P0305(电机额定电流)定义报警 A922(变频器无负载)的电流阈值。

范围: 0.0 至 10.0(工厂缺省值:3.0)

P2180 无负载识别延时[ms] 定义用于检测输出负载丢失的延迟时间。 范围: 0 至 10000(工厂缺省值:2000)
参数 功能 设置
P2181[0...2] 负载监控模式 负载监控是通过将实际频率/转矩特性曲线与编程包络 线(由参数 P2182 至 P2190 定义)进行比较而实现 的。 如果实际特性曲线超出包络线,则变频器会报警 或跳闸。

= 0: 禁止负载监控(工厂缺省值)

= 1: 报警: 低转矩/频率

= 2: 报警: 高转矩/频率

= 3: 报警: 高/低转矩/频率

= 4: 跳闸: 低转矩/频率

= 5: 跳闸: 高转矩/频率

= 6: 跳闸: 高/低转矩/频率

P2182[0...2] 负载监控频率阈值 1 [Hz] 范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:5.00)
P2183[0...2] 负载监控频率阈值 2 [Hz] 范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:30.00)
P2184[0...2] 负载监控频率阈值 3 [Hz] 范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:30.00)
P2185[0...2] 转矩上限阈值 1 [Nm] 范围:0.0 至 99999.0(工厂缺省值:r0333 值)
P2186[0...2] 转矩下限阈值 1 [Nm] 范围:0.0 至 99999.0(工厂缺省值:0.0)
P2187[0...2] 转矩上限阈值 2 [Nm] 范围:0.0 至 99999.0(工厂缺省值:r0333 值)
P2188[0...2] 转矩下限阈值 2 [Nm] 范围:0.0 至 99999.0(工厂缺省值:0.0)
P2189[0...2] 转矩上限阈值 3 [Nm] 范围:0.0 至 99999.0(工厂缺省值:r0333 值)
P2190[0...2] 转矩下限阈值 3 [Nm] 范围:0.0 至 99999.0(工厂缺省值:0.0)
P2192[0...2] 负载监控延时展开 范围:0 至 65(工厂缺省值:10)

变频器如何设置负载转矩监控功能?