功能

该启动模式在设定时间内给出一个转矩脉冲来帮助电机启动。

典型应用场景

较粘滞的泵

设置参数

参数 功能 设置
P3350[0...2] 高转矩启动模式 = 1: 使能单脉冲高转矩启动模式

说明: 当更改 P3350 参数值时,P3353 的参数值会发 生如下改变:

· P3350 = 2: P3353 = 0.0s

· P3350 ≠ 2: P3353 = 缺省值

斜坡时间为 0 会在使用多脉冲高转矩启动时产生额外的

“冲击”效果。

P3351[0...2] BI: 高转矩启动使能 此参数定义使能高转矩启动模式的命令源。 此参数设置 在 P3352 = 2 时有效。

工厂缺省值: 0(从不使能)

P3352[0...2] 高转矩启动使能模式 设置此参数可以选择在何时激活高转矩启动功能。

= 0: 上电后首次运行时使能

= 1: 每次运行时使能

= 2: 通过数字量输入使能(使能源由 P3351 定义;0 =

从不使能,1 =每次运行时使能)。

P3353[0...2] 高转矩启动斜坡时间展开 此参数可设定斜坡上升至高转矩启动频率的斜坡上升时 间。

范围:0.0 至 650.0(工厂缺省值:5.0)

P3354[0...2] 高转矩启动频率[Hz] 此参数定义高转矩启动模式下开始转矩提升的频率值。 范围:0.0 至 550.0(工厂缺省值:5.0)
P3355[0...2] 单脉冲高转矩启动提升强度[%] 此参数设定单脉冲高转矩启动模式下的临时提升强度。

该参数中设置的提升强度相对于 P0305(电机额定电 流)以[%]表示,一旦达到单脉冲高转矩启动频率即在 P3356 定义的时间内进行提升。

范围:0.0 至 200.0(工厂缺省值:150.0)

P3356[0...2] 单脉冲高转矩启动提升时间展开 此参数可设置额外提升持续的时间,在此时间内输出频 率保持在 P3354 的频率值。

范围:0.0 至 20.0(工厂缺省值:5.0)

功能图

描述:

单脉冲高转矩启动模式在给出 ON 命令之后使能,并且按照以下顺序运行:

  • 以P1310、P1311和 P1312 中设定的电压提升强度斜坡上升至 P3354 中设定的频率
  • 在P3356的时间内保持 P3355 中设定的提升强度
  • 恢复至P1310、P1311和 P1312 中设定的提升强度
  • 恢复至“正常”设定值,并且允许输出使用P1120中的时间斜坡上升