功能
该启动模式通过使电机执行短暂的反转来为水泵清堵。
典型应用场景
水泵清堵
设置参数
参数 | 功能 | 设置 |
P3350[0...2] | 高转矩启动模式 | = 3: 使能防堵模式
说明: 当更改 P3350 参数值时,P3353 的参数值会发生如下 改变: · P3350 = 2: P3353 = 0.0s · P3350 ≠ 2: P3353 = 缺省值 斜坡时间为 0 会在使用多脉冲高转矩启动时产生额外的“冲击” 效果。 如使能防堵模式(P3350 = 3),则应确保电机反转未被禁 止,即 P1032 = P1110 = 0。 |
P3351[0...2] | BI:高转矩启动使能 | 此参数定义使能高转矩启动模式的命令源。此参数设置在
P3352 = 2 时有效。 工厂缺省值:0(从不使能) |
P3352[0...2] | 高转矩启动使能模式 | 设置此参数可以选择在何时激活高转矩启动功能。
= 0: 上电后首次运行时使能 = 1: 每次运行时使能 = 2: 通过数字量输入使能(使能源由 P3351 定义;0 =从不使 能,1 =每次运行时使能)。 |
P3353[0...2] | 高转矩启动斜坡时间展开 | 此参数可设定斜坡上升至高转矩启动频率的斜坡上升时间。 范围:0.0 至 650.0(工厂缺省值:5.0) |
P3361[0...2] | 防堵频率[Hz] | 此参数定义在防堵反转运行顺序中变频器以相反方向运行至设 定值的频率。
范围:0.0 至 550.0(工厂缺省值:5.0) |
P3362[0...2] | 防堵反转时间展开 | 此参数可设定在反转运行顺序中变频器以相反方向运行至设定 值的时间。
范围:0.0 至 20.0(工厂缺省值:5.0) |
P3363[0...2] | 快速斜坡使能 | 通过设置此参数可选择使变频器斜坡运行至防堵频率或者直接 从防堵频率启动。
= 0: 禁止快速斜坡用于防堵功能(使用 P3353 中定义的斜坡 时间) = 1: 使能快速斜坡用于防堵功能(跳转至反转频率 - 产生有助 于清堵的“冲击”效果) 范围:0 至 1(工厂缺省值:0) |
P3364[0...2] | 防堵循环次数 | 此参数可设置防堵反转循环的次数。
范围:1 至 10(工厂缺省值:1) |
功能图
描述:
防堵启动模式在给出 ON 命令之后使能,并且按照以下顺序运行:
- 以与设定值相反的方向斜坡或跳转(取决于P3363)至P3361 中设定的频率
- 对于P3364循环:
– 使用 P1121 中的常规斜坡时间斜坡下降至 0 Hz
– 以与设定值相反的方向斜坡或跳转(取决于 P3363)至 P3361 中设定的频率
- 恢复至“正常”设定值,并且允许输出使用P1120中的时间斜坡上升。
继续阅读

plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案
评论