功能
该功能可防止电机过热。 通过使用该功能可使变频器在电机温度达到报警阈值时作出特 定的反应。 变频器能够记住断电时的当前电机温度并且在下次上电时根据 P0610 的设置 作出特定反应。 当 P0610 中设定的值不为 0 或 4 时,变频器会在电机温度比报警阈值 P0604 高出 10%时跳闸(F11)。
说明
如需满足 UL508C 的要求,参数 P0610 必须采用出厂时的设定值 6。
设置参数
参数 | 功能 | 设置 |
P0610[0...2] | 电机 I2t 温度反应 | 此参数定义电机温度达到报警阈值时的反应。
参数值设为 0 到 2,则上电时不恢复(断电时保存的) 电机温度: = 0: 仅报警 = 1: 报警且 Imax 控制激活(电机电流降低),跳闸 (F11) = 2: 报警并跳闸(F11) 参数值设为 4 到 6,则上电时恢复(断电时保存的)电 机温度: = 4: 仅报警 = 5: 报警且 Imax 控制激活(电机电流降低),跳闸 (F11) = 6: 报警并跳闸(F11) |