如何设置符合UL508C标准的电机过热保护功能

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日22:42:23 评论 428 阅读

功能

该功能可防止电机过热。 通过使用该功能可使变频器在电机温度达到报警阈值时作出特 定的反应。 变频器能够记住断电时的当前电机温度并且在下次上电时根据 P0610 的设置 作出特定反应。 当 P0610 中设定的值不为 0 或 4 时,变频器会在电机温度比报警阈值 P0604 高出 10%时跳闸(F11)。

说明

如需满足 UL508C 的要求,参数 P0610 必须采用出厂时的设定值 6。

设置参数

参数 功能 设置
P0610[0...2] 电机 I2t 温度反应 此参数定义电机温度达到报警阈值时的反应。

参数值设为 0 到 2,则上电时不恢复(断电时保存的) 电机温度:

= 0: 仅报警

= 1: 报警且 Imax 控制激活(电机电流降低),跳闸

(F11)

= 2: 报警并跳闸(F11)

参数值设为 4 到 6,则上电时恢复(断电时保存的)电 机温度:

= 4: 仅报警

= 5: 报警且 Imax 控制激活(电机电流降低),跳闸

(F11)

= 6: 报警并跳闸(F11)

如何设置符合UL508C标准的电机过热保护功能

weinxin
plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: