功能
借助自由功能块(FFB)可在变频器内部建立额外的信号互连。 每个可使用 BICO 技术的 数字量信号和模拟量信号都可以接至自由功能块的适当输入端。 自由功能块的输出端同 样可以互连至其他使用 BICO 技术的功能块。
示例
设置参数
参数 | 功能 | 设置 | |
P0702 | 数字量输入 2 的功能 | = 99: 为数字量输入 2 使能 BICO 参数设置 | |
P0703 | 数字量输入 3 的功能 | = 99: 为数字量输入 3 使能 BICO 参数设置 | |
P2800 | 使能 FFB | = 1: 使能(使能所有自由功能块) | |
P2801[0] | 激活 FFB | = 1: 使能 AND 1 | |
P2810[0] | BI: AND 1 | = 722.1 | P2810[0] 和 P2810[1] 定义 AND 1 元素
的输入,其输出为 r2811.0。 |
P2810[1] | = 722.2 | ||
P0731 | BI: 数字量输出 1 的功能 | 该参数定义数字量输出 1 的源。
= r2811.0: 使用 AND(DI2, DI3)打开 LED |

plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案