西门子变频器设置捕捉再启动功能

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日22:52:06 评论 984 阅读

功能

捕捉再启动功能(通过 P1200 使能)通过快速改变变频器的输出频率直至与电机实际速 度同步,从而能够将变频器接到仍在旋转的电机上。 随后,电机采用常规斜坡时间运行 至设定值。

在电机可能仍在旋转(例如,短暂的断电后)或者可能由负载驱动的情况下必须使用捕捉 再启动功能。 否则会导致过电流跳闸。

西门子变频器设置捕捉再启动功能

设置参数

参数 功能 设置
P1200 捕捉再启动 参数设为 1 到 3 时沿两个方向搜索:

= 0: 禁止捕捉再启动

= 1: 捕捉再启动始终激活

= 2: 捕捉再启动在上电、故障、OFF2 后激活

= 3: 捕捉再启动在故障、OFF2 后激活 参数设为 4 到 6 时仅沿设定值方向搜索:

= 4: 捕捉再启动始终激活

= 5: 捕捉再启动在上电、故障、OFF2 后激活

= 6: 捕捉再启动在故障、OFF2 后激活

P1202[0...2] 电机电流:捕捉再启动[%] 此参数定义用于捕捉再启动的搜索电流。 范围: 10 至 200(工厂缺省值:100)

说明: P1202 中设置的搜索电流低于 30%时(或者 P1202 和 P1203 的其他设置)可能导致电机速度搜索过早 或过晚,从而可能导致 F1 或 F2 跳闸。

参数 功能 设置
P1203[0...2] 搜索速率:捕捉再启动[%] 此参数设定了捕捉再启动时,输出频率与正在旋转的电机 进行同步时的变化速率(仅限 V/f 控制模式)。

范围: 10 至 500(工厂缺省值:100)

说明: 该参数值较高会产生较平缓的梯度,从而导致较长 的搜索时间。 参数值较低则会产生相反的效果。

 