功能
自动再启动功能(通过 P1210 使能)可以在电源故障(F3“欠电压”)以后根据激活的 ON命令自动启动电机。 变频器会自动确认所有故障。 电源故障(电网故障)可分为以下情况:
- “电网欠电压(电源电压下降)”,指电源中断并且在内置BOP屏幕显示变黑之前又恢 复供电的情况(这是一种直流链路尚未完全崩溃的短时间电源中断)。
- “电网故障(掉电)”,指在电网恢复供电之前内置BOP屏幕显示已变黑的情况(这是 一种直流链路已经完全崩溃的长时间电源中断)。
设置参数
参数 | 功能 | 设置 |
P1210 | 自动再启动 | 此参数可对自动再启动功能进行配置。
= 0: 禁止 = 1: 上电后跳闸复位,P1211 禁止 = 2: 电源掉电后再启动,P1211 禁止 = 3: 电源电压下降或故障后再启动,P1211 使能 = 4: 电源电压下降后再启动,P1211 使能 = 5: 电源掉电和故障后再启动,P1211 禁止 = 6: 电源电压下降/掉电或故障后再启动,P1211 使能 = 7: 电源电压下降/掉电或故障后再启动,达到 P1211 设定值时跳闸 |
P1211 | 再启动尝试次数 | 在 P1210 自动再启动激活的情况下,此参数可设定变 频器尝试再启动的次数。
范围: 0 至 10(工厂缺省值:3) |