功能

自动再启动功能(通过 P1210 使能)可以在电源故障(F3“欠电压”)以后根据激活的 ON命令自动启动电机。 变频器会自动确认所有故障。 电源故障(电网故障)可分为以下情况:

变频器如何设置自动再启动功能

  • “电网欠电压(电源电压下降)”,指电源中断并且在内置BOP屏幕显示变黑之前又恢 复供电的情况(这是一种直流链路尚未完全崩溃的短时间电源中断)。
  • “电网故障(掉电)”,指在电网恢复供电之前内置BOP屏幕显示已变黑的情况(这是 一种直流链路已经完全崩溃的长时间电源中断)。

设置参数

参数 功能 设置
P1210 自动再启动 此参数可对自动再启动功能进行配置。

= 0: 禁止

= 1: 上电后跳闸复位,P1211 禁止

= 2: 电源掉电后再启动,P1211 禁止

= 3: 电源电压下降或故障后再启动,P1211 使能

= 4: 电源电压下降后再启动,P1211 使能

= 5: 电源掉电和故障后再启动,P1211 禁止

= 6: 电源电压下降/掉电或故障后再启动,P1211 使能

= 7: 电源电压下降/掉电或故障后再启动,达到 P1211

设定值时跳闸

P1211 再启动尝试次数 在 P1210 自动再启动激活的情况下,此参数可设定变 频器尝试再启动的次数。