功能
如果环境温度低于某一设定阈值,电机会自动旋转以防止出现冰冻。
- OFF1/OFF3: 霜冻保护功能在 OFF3 激活时禁止,在 OFF1 激活时再次使能。
- OFF2 /故障:电机停止且霜冻保护取消激活。
设置参数
参数 | 功能 | 设置 |
P3852[0...2] | BI: 霜冻保护使能 | 此参数定义使能保护功能的命令源。如二进制输入等 于一,则保护功能启动(工厂缺省值:0)。
如 P3853 ≠ 0,通过将给定频率加到电机上应用霜冻 保护。 注意保护功能可在下列情况下超驰: · 如变频器正在运行且保护信号激活,则信号被忽略 · 如变频器因保护信号激活而旋转电机且接收到运行 命令,则运行命令超驰霜冻信号 · 保护激活时,发出一个 OFF 命令会停止电机 |
P3853[0...2] | 霜冻保护频率[Hz] | 此参数设定霜冻保护激活时被加到电机上的频率。 范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:5.00) |