功能
摆频发生器可对主设定值执行预定义的周期性中断,多用于纤维制造业的工艺中。 摆频 功能可通过 P2940 激活。 该功能与设定值方向无关,因此仅与设定值的绝对值相关。 摆 频信号作为附加设定值与主设定值相加。 在设定值发生改变时,摆频功能处于非激活状 态。 摆频信号同时还受大频率(P1082)的限制。
设置参数
参数 | 功能 | 设置 |
P2940 | BI: 释放摆频功能 | 此参数定义了释放摆频功能的源。 工厂缺省值:0.0 |
P2945 | 摆频信号频率[Hz] | 此参数设定摆频信号的频率。
范围: 0.001 至 10.000(工厂缺省值:1.000) |
P2946 | 摆频信号振幅[%] | 此参数以当前斜坡函数发生器(RFG)输出的比例设 定摆频信号的振幅值。
范围: 0.000 至 0.200(工厂缺省值:0.000) |
P2947 | 摆频信号减量阶跃 | 此参数设定正信号期末的减量阶跃值。
范围: 0.000 至 1.000(工厂缺省值:0.000) |
P2948 | 摆频信号增量阶跃 | 此参数设定负信号期末的增量阶跃值。
范围: 0.000 至 1.000(工厂缺省值:0.000) |
P2949 | 摆频信号脉宽[%] | 此参数设定上升和下降脉冲的相对宽度。 范围: 0 至 100(工厂缺省值:50) |