功能
多泵控制功能基于 PID 控制系统允许变频器多控制 2 个额外的水泵或风扇。 整个系统 包括一台由变频器控制的水泵,以及多 2 个通过接触器或电机起动器控制的额外水泵/ 风扇。 接触器或电机起动器通过变频器的数字量输出端进行控制。
下图介绍了一个典型的水泵系统。
设置参数
参数 | 功能 | 设置 |
P2370[0...2] | 多泵控制停机模式 | 当使用多泵控制时,此参数可选择外部电机的停机模 式。
= 0: 常规停机(工厂缺省值) = 1: 顺序停机 |
P2371[0...2] | 多泵控制配置 | 此参数为多泵控制中的外部电机(M1,M2)选择配 置。
= 0: 禁止多泵控制 = 1: M1 = 1 x MV,M2 = 未安装 = 2: M1 = 1 x MV,M2 = 1 x MV = 3: M1 = 1 x MV,M2 = 2 x MV |
P2372[0...2] | 多泵控制循环 | 此参数使能多泵控制下的电机循环。
= 0: 禁止(工厂缺省值) = 1: 使能 |
参数 | 功能 | 设置 |
P2373[0...2] | 多泵控制滞环[%] | P2373 为 PID 设定值的百分比,该值必须在加泵延迟 开始之前超过 PID 误差 P2273。
范围: 0.0 至 200.0(工厂缺省值:20.0) |
P2374[0...2] | 加泵延迟展开 | 此参数定义开始加泵之前的延迟时间,PID 误差
P2273 必须在此之前超过多泵控制滞环 P2373。 范围:0 至 650(工厂缺省值:30) |
P2375[0...2] | 减泵延迟展开 | 此参数定义开始减泵之前的延迟时间,PID 误差
P2273 必须在此之前超过多泵控制滞环 P2373。 范围:0 至 650(工厂缺省值:30) |
P2376[0...2] | 加泵延迟超驰[%] | P2376 为 PID 设定值的百分比。 当 PID 误差 P2273
超出该值时,加泵/减泵与延迟计时器无关。 范围: 0.0 至 200.0(工厂缺省值:25.0) 说明:该参数值必须始终大于多泵控制滞环 P2373。 |
P2377[0...2] | 多泵控制关闭计时器展开 | 此参数定义加泵或减泵后防止延迟超驰的时间。 范围:0 至 650(工厂缺省值:30) |
P2378[0...2] | 多泵控制频率 f_st [%] | 此参数设置在加泵/减泵时数字量输出开关的频率,同 时变频器从大频率斜坡运行至小频率(或反 之)。
范围: 0.0 至 120.0(工厂缺省值:50.0) |
r2379.0...1 | CO / BO: 多泵控制状态字 | 此参数显示多泵控制的输出字,从而便于进行外部连 接。
位 00: 启动电机 1(1:是;0:否) 位 01: 启动电机 2(1:是;0:否) |
P2380[0...2] | 多泵运行小时数[h] | 此参数显示外部电机运行的小时数。 下标:
[0]: 电机 1 运行小时数 [1]: 电机 2 运行小时数 [2]: 未使用 范围:0.0 至 4294967295(工厂缺省值:0.0) |