变频器怎么设置用户默认参数组?

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日23:14:28 评论 630 阅读

功能

用户默认参数组允许用户在变频器中存储一组不同于出厂默认设置的自定义默认参数。 通过参数复位可应用这些默认设置。 通过另一种工厂复位模式可清除用户默认设置并将 变频器复位至出厂默认参数设置。

变频器怎么设置用户默认参数组?

创建用户默认参数设置

  1. 根据需要对变频器进行参数设置。
  2. 设 P0971 =21,当前变频器状态即保存为用户默认设置。

更改用户默认参数设置

  1. 设P0010 = 30 且 P0970 = 1 将变频器恢复到默认状态。此时,如已存储用户默认设置 则变频器处于用户默认状态,否则处于出厂默认状态。
  2. 根据需要对变频器进行参数设置。
  3. 设 P0971 =21,当前变频器状态即保存为用户默认设置。

设置参数

参数 功能 设置
P0010 调试参数 此参数可对参数进行过滤,从而可以只选择与特定功 能组相关的部分参数。 在存储或清除用户默认设置时 必须将此参数设为 30。

= 30: 出厂设置

P0970 工厂复位 此参数可将所有参数复位至用户默认值/出厂默认值。

= 1: 参数复位为用户默认设置(如已存储),否则复 位为出厂默认设置

= 21: 参数复位为出厂默认设置并清除用户默认设置

(如已存储)

P0971 从 RAM 向 EEPROM 传输数据 通过此参数可从 RAM 向 EEPROM 传输参数值。

= 1: 开始传输

= 21: 开始传输并将参数更改存储为用户默认值。

 

weinxin