变频器如何设置双斜坡功能?

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日23:16:31 评论 770 阅读

功能

双斜坡功能使变频器在斜坡上升或下降至某一设定值时可以从一种斜坡速率切换到另一种 斜坡速率。 这一功能对于具有灵敏负载的应用很有帮助,此类负载下进行快速斜坡上升 或者斜坡下降可能会导致损坏。 此功能作用过程如下:

斜坡上升:

  • 变频器使用P1120定义的时间开始斜坡上升
  • 当实际频率f_act> P2157 时,切换至 P1060 定义的斜坡时间

斜坡下降:

  • 变频器使用P1061定义的时间开始斜坡下降
  • 当实际频率f_act< P2159 时,切换至 P1121 定义的斜坡时间

变频器如何设置双斜坡功能?

请注意,双斜坡算法使用 r2198 位 1 和位 2 来确定(f_act > P2157)和(f_act < P2159)的情况。

设置参数

 

参数 功能 设置
P1175[0...2] BI: 双斜坡使能 此参数定义使能双斜坡功能的命令源。 如果二进制输 入等于一,则双斜坡功能激活。 工厂缺省值为 0。
P1060[0...2] 点动斜坡上升时间展开 此参数设置点动斜坡上升时间。

范围:0.00 至 650.00(工厂缺省值:10.00)

P1061[0...2] 点动斜坡下降时间展开 此参数设置点动斜坡下降时间。

范围:0.00 至 650.00(工厂缺省值:10.00)

P1120[0...2] 斜坡上升时间展开 此参数中所设定的值表示在不使用圆弧功能时使电机 从停车状态加速至最大频率(P1082)所需的时间。

范围:0.00 至 650.00(工厂缺省值:10.00)

P1121[0...2] 斜坡下降时间展开 此参数中所设定的值表示在不使用圆弧功能时使电机 从最大频率(P1082)减速至停车状态所需的时间。 范围:0.00 至 650.00(工厂缺省值:10.00)
P2157[0...2] 频率阈值 f_2 [Hz] 此参数定义将速度或频率与阈值进行比较所需的阈值

_2。

范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:30.00)

P2159[0...2] 频率阈值 f_3 [Hz] 此参数定义将速度或频率与阈值进行比较所需的阈值

_3。

范围:0.00 至 550.00(工厂缺省值:30.00)

继续阅读
weinxin
plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: