变频器怎么设置高/低过载(HO/LO)模式

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日23:22:13 评论 1,881 阅读

功能

设置 HO/LO 过载可选择低过载模式用于水泵和风机,即 SINAMICS V20 变频器重要的应用对象。 低过载模式可增大变频器的额定输出电流,因而能允许变频器驱动更高频率的电机。

变频器怎么设置高/低过载(HO/LO)模式

典型应用场景

  • 高过载:传送带、搅拌器以及离心机
  • 低过载:水泵和风机

额定功率

额定功率(HO 模式) 18.5 kW 22 kW
额定功率(LO 模式) 22 kW 30 kW

 以 22 kW SINAMICS 变频器为例,选择 HO 模式时,表明额定功率为 22 kW;选择 LO

模式时,额定功率变为 30 kW。

  • HO模式

过载能力:150% 额定输出电流,持续时间 60 s

程序运行时间:300 s

  • LO模式:

过载能力:110% 额定输出电流,持续时间 60 s

程序运行时间:300 s

设置参数

参数 功能 设置
P0205 选择变频器应用 此参数可选择变频器应用于高过载 和低过载:

=0: 高过载

=1: 低过载

功能图

变频器怎么设置高/低过载(HO/LO)模式