西门子变频器端子怎么布局【图】

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月6日23:38:02 评论 599 阅读

西门子变频器端子怎么布局【图】

西门子变频器端子怎么布局【图】

说明

如需断开 FSE 与内置 EMC 滤波器的连接,可使用米字或一字螺丝刀移除 EMC 螺钉。

推荐的电缆截面积及螺钉紧固扭矩

西门子变频器端子怎么布局【图】

西门子变频器端子怎么布局【图】

* 括号内的数据表示对应的 AWG 值。

** 带有经 UL/cUL 认证的 U 型压线端子。

电源端子损坏

在变频器外形尺寸 A 和 B 的电气安装过程中,连接电源端子时仅允许使用绞合线或者带 有经 UL/cUL 认证的 U 型压线端子的线缆;安装外形尺寸 E 时,仅能使用带有经 UL/cUL 认证的环型压线端子的线缆连接电源端子。

最大电机电缆长度

 西门子变频器端子怎么布局【图】

1)    参见 B.1.8 章节。

2) 仅适用带滤波器的变频器。 符合 EMC RE/CE C3 标准是指符合 EN61800-3 标准 C3 类辐射性和传导性发射 的要求;符合 EMC RE/CE C2 标准是指符合 EN61800-3 标准 C2 类辐射性和传导性发射的要求。

3)    仅适用不带滤波器的变频器。

星形-三角形电机接线

如果 400 V 变频器上接的 230/400 V 电机或者 230 V 变频器上接的 120/230 V 电机的运 行频率为 87 Hz 而非 50 Hz,应选择三角形接线。

西门子变频器端子怎么布局【图】

用户端子

西门子变频器端子怎么布局【图】

  编号 端子标记 描述
  1 10V 以 0V 为参考的 10 V 输出(公差为 ± 5 %),最大 11 mA,有短路保护
模拟量输  2

3

AI1 AI2 模式: AI1:单端双极性电流和电压模式 AI2:单端单极性电流和电压模式
控制电路隔离:
电压范围: AI1:-10 V 至 10 V;AI2: 0 V 至 10 V
电流范围: 0 mA 至 20 mA(4 mA 至 20 mA - 软件 可选)
电压模式精度: 全范围± 5 %
电流模式精度: 全范围± 5 %
输入阻抗: 电压模式: > 30 K

电流模式: 235 R

精度: 10 位
断线检测:

西门子变频器端子怎么布局【图】

允许的 I/O 端子电缆截面积

 

电缆类型 允许的电缆截面积
实心线或绞合线 0.5 mm2 至 1.5 mm2
带绝缘套的线箍 0.25 mm2

 扩展端口

扩展端口用于将变频器连接至外接选件模块——BOP 接口模块或参数下载器,从而实现 如下功能:

  • 通过与BOP接口模块相连的外接 BOP 操作变频器
  • 变频器与标准MMC/SD卡之间通过参数下载器进行的参数克隆