说明
如需断开 FSE 与内置 EMC 滤波器的连接,可使用米字或一字螺丝刀移除 EMC 螺钉。
推荐的电缆截面积及螺钉紧固扭矩
* 括号内的数据表示对应的 AWG 值。
** 带有经 UL/cUL 认证的 U 型压线端子。
电源端子损坏
在变频器外形尺寸 A 和 B 的电气安装过程中,连接电源端子时仅允许使用绞合线或者带 有经 UL/cUL 认证的 U 型压线端子的线缆;安装外形尺寸 E 时,仅能使用带有经 UL/cUL 认证的环型压线端子的线缆连接电源端子。
大电机电缆长度
1) 参见 B.1.8 章节。
2) 仅适用带滤波器的变频器。 符合 EMC RE/CE C3 标准是指符合 EN61800-3 标准 C3 类辐射性和传导性发射 的要求;符合 EMC RE/CE C2 标准是指符合 EN61800-3 标准 C2 类辐射性和传导性发射的要求。
3) 仅适用不带滤波器的变频器。
星形-三角形电机接线
如果 400 V 变频器上接的 230/400 V 电机或者 230 V 变频器上接的 120/230 V 电机的运 行频率为 87 Hz 而非 50 Hz,应选择三角形接线。
用户端子
编号 | 端子标记 | 描述 | ||
1 | 10V | 以 0V 为参考的 10 V 输出(公差为 ± 5 %),大 11 mA,有短路保护 | ||
模拟量输 入 | 2
3 |
AI1 AI2 | 模式: | AI1:单端双极性电流和电压模式 AI2:单端单极性电流和电压模式 |
控制电路隔离: | 无 | |||
电压范围: | AI1:-10 V 至 10 V;AI2: 0 V 至 10 V | |||
电流范围: | 0 mA 至 20 mA(4 mA 至 20 mA - 软件 可选) | |||
电压模式精度: | 全范围± 5 % | |||
电流模式精度: | 全范围± 5 % | |||
输入阻抗: | 电压模式: > 30 K
电流模式: 235 R |
|||
精度: | 10 位 | |||
断线检测: | 是 |
允许的 I/O 端子电缆截面积
电缆类型 | 允许的电缆截面积 |
实心线或绞合线 | 0.5 mm2 至 1.5 mm2 |
带绝缘套的线箍 | 0.25 mm2 |
扩展端口
扩展端口用于将变频器连接至外接选件模块——BOP 接口模块或参数下载器,从而实现 如下功能:
- 通过与BOP接口模块相连的外接 BOP 操作变频器
- 变频器与标准MMC/SD卡之间通过参数下载器进行的参数克隆