SINAMICS V20 平板式变频器怎么安装?

2019年1月7日10:58:02 发表评论 116 阅读

SINAMICS V20 平板式变频器可以实现更加灵活的变频器安装方式。 使用平板式变频器 时必须采取适当的措施以确保充分的散热,例如在设备外壳上外接一个散热器。

额外热负荷

在输入电压大于 400 V / 50 Hz 或者脉冲频率高于 4 kHz 的情况下运行会导致变频器产 生额外的热负荷。 当设计安装条件时,必须将这些因素考虑在内,并且开展实际负载测 试对其进行验证。

冷却注意事项

变频器安装时必须保证上下 100 mm 的最小垂直安装间距。 SINAMICS V20 变频器不允 许采用堆叠式安装。

技术数据

平板式变频器

6SL3216-5BE17-5CV0

平均功率输出
370 W 550 W 750 W
运行温度范围 -10 ℃ 至 40 ℃
散热器最大功耗 24 W 27 W 31 W
控制单元最大功耗 * 9.25 W 9.25 W 9.25 W
散热器推荐热阻 1.8 K/W 1.5 K/W 1.2 K/W
推荐输出电流 1.3 A 1.7 A 2.2 A

* I/O 满载的条件下

安装

  1. 根据“壁挂式安装(外形尺寸A 至 E)”章节中的安装尺寸准备适当的变频器安 装表面。
  2. 确保钻孔无毛边且平板散热器洁净无油污,并且使用平滑的无涂层金属安装表面和外接散热器(如使用)。
  3. 使用最小热传递系数为 0.9 W/m.K的非硅导热膏在平板散热器后表面以及变频器安装板的表面进行均匀涂敷。
  4. 使用四颗M4 螺钉固定安装变频器,螺钉紧固扭矩为 1.8 Nm(公差:± 10%)。
  5. 如需使用外接散热器,必须先将上文第 3步骤中所述的导热膏均匀涂敷在外接散热器以及变频器安装板的表面,然后将外接散热器安装在安装板的另一面。
  6. 安装完成后,请在所需的应用条件下运行变频器,同时监控参数r0037[0](测得的散热器温度),以验证冷却效果。在考虑了预期应用环境温度范围的条件下,正常运行过程中的散热器温度不得超过90 ℃。

示例:

如果在 20 ℃ 的环境中进行测量,且设备的最大温度限值为 40 ℃,则散热器的温度测

量读数上升[40-20] = 20 ℃,并且必须保持在 90 ℃以下。

如果散热器的温度超出上述极限,则必须采取更多冷却措施(例如,使用外接散热 器)直至满足温度条件。

说明

如果散热器的温度升至 100 °C 以上,变频器会触发故障 F4。由此可以避免变频器由于高温而损坏。

weinxin
plc入门知识问答
每一个PLC工程师都应该关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: