西门子变频器MM420/430/440参数介绍

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月19日10:48:56 评论 938 阅读

MM4参数介绍

参数

MM4变频器有两种参数类型:

  • 以字母P开头的参数为用户可改动的参数;
  • 以字母r开头的参数表示本参数为只读参数。

MM430/MM440所有参数分成命令参数组(CDS), 与电机、负载相关的驱动参数组(DDS), 以及即不属于CDS也不属于DDS的其他参数三大类。CDS和DDS又分为三组。其结构如下图所示:

西门子变频器MM420/430/440参数介绍

属于CDS的参数,例如:P700、P1000…控 制参数等;
属于DDS的参数,例如:P304、P305、P307…电 机参数等;
属于其他参数:例如:P756、P757、P758…模 拟量相关参数等;
在参数手册中能够查询参数属于哪一类数据组。

注意:MM420没有命令数据组CDS和 驱动数据组DDS, 它只有一套命令参数和驱动参数。


参数下标

在使用操作面板查看参数时,按P键 进入某个参数后会显示in000, 按上下键会显示in001、in002等信息。

In000、in001、in002…对于不同参数有不同的含义。

  • 若该参数属于CDS或DDS组, 那么使用in000、in001、in002来区分该参数在不同的CDS组或DDS组的参数值,例如P0700.in000=1,P0700.in001=2分别表示CDS1里的P700=1、CDS2里的P700=2;
  • 若该参数即不属于CDS组也不属于DDS组, 那么in000、in001…不用来表示参数组,根据不同参数会有不同的含义,具体信息参考参数手册。例如P0756.in000用来设置模拟量输入1的信号类型,P0756.in001用来设置模拟量输入2的信号类型。

在西门子的文档中P1000.in000和P1000.0、P1000[0]表示相同的意思。
默认状态如果不进行参数组切换,使用的当前参数组是第1组参数,即CDS1和DDS1。


参数组切换命令源

CDS和DDS都具有3组参数,可以使用外部信号进行切换当前哪一组参数有效,可以用来实现以下功能:

  • 切换命令数据组CDS可以实现变频器控制方式的切换,例如 本地远程控制 ;
  • 切换驱动数据组DDS可以实现例如:同一台变频器带不同电机间的分时控制。

切换CDS和DDS的命令源请参考下表:

西门子变频器MM420/430/440参数介绍

参数组切换真值表:

西门子变频器MM420/430/440参数介绍