如何屏蔽MM4系列变频器的故障/报警信号?

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2019年1月19日11:14:38 评论 521 阅读

可以使用MM4系列变频器的第3级参数P2100和P2101对报警信号进行屏蔽。具体说明如下:

  1. 参数P2100用来选择故障/报警信号的代号,它最多可以为3种故障或报警信号选择在发生故障或报警后应采取的非缺省(非工厂缺省设定)措施。
  2. 参数P2101用来设定参数P2100(故障/报警信号的代号)选定的故障或报警,在变频器发生该故障时所要采取的停车措施。其可能的设定值如下:

0    不采取措施,没有显示

1    采用OFF1停车

2    采用OFF2停车

3    采用OFF3停车

4    不采取措施,只发报警信号

说明: 设定值0-3只对故障信号有效,而设定值0和4只对报警信号有效

例如:发生A0911报警信号时,意为在减速停车时,自动延长减速停车时间以避免出现直流回路过压。如果想屏蔽此报警信号,需要设定如下参数:

P2100.0 = 911
P2101.0 = 0

例如:希望屏蔽F0023故障,设定如下参数:

P2100.1 = 23

P2101.1 = 0

注意:所有的故障信号都有一个缺省的反应措施(对应OFF2停车);另外对有些由于硬件跳闸而引起的故障信号(如过流等)不能改变其缺省的反应措施(也就是说不是所有的故障均能够屏蔽)