西门子变频器如何设置自动再启动功能

2019年1月19日11:36:58 发表评论 926 阅读

自动再启动功能

自动再启动变频器在主电源跳闸或故障后重新启动的功能。需要启动命令保持ON状态才能进行自动再启动。

电源消隐 是指短时间的电源中断,并在BOP(如果装有BOP的话)的显示变暗和消失之前重新加上电源(时间非常短暂的电源中断,直流回路的电压不会完全消失)。

电源中断 是指长时间的电源中断,在重新加上电源之前,BOP的显示已经完全变暗和消失(长时间的电源中断,直流回路的电压已经完全消失)。

相关参数:

  • P1210 用于配置主电源跳闸或故障后的自动重起功能,参数说明如下表;
  • P1211 配置再启动的次数,该次数后无法完成启动将触发故障,默认为3次;
  • P1212 第一次启动的时间,定义故障发生后第一次再启动的时间(MM420/440无该参数);
  • P1213 再启动时间增量,定义每次再启动的时间增量(MM420/440无该参数);

注意:使用自动再启动时,请注意设备和人身安全防止设备意外启动导致危险。

示例:MM430驱动水泵负载,电网电压不稳经常出现欠电压故障,如何设置自动再启动功能

设置P1210 = 4 ,当主电源中断或消隐时变频器出现F0003故障,当电源电压恢复后变频器复位F0003故障并重新启动(注意:此时启动命令不能中断)。当出现其它故障变频器不会重新启动。

如果希望任何故障下变频器均重新启动,设置P1210=6。

注意:在重新启动变频器时如果电动机仍然在旋转(例如大惯量的风机在变频器故障后还会依靠惯性旋转很长时间),捕捉再启动也必须投入。


捕捉再启动功能

当变频器启动正在旋转的电机时,需要使能捕捉再启动功能,捕捉再启动在变频器运行时首先搜索电机当前转速,一旦搜索到电机速度,变频器便开始调整电机的速度到设定频率。

相关参数:

  • P1200 激活捕捉再启动,参数说明如下表;
  • P1202捕捉再启动搜索电流(通常是用默认值就可以)
  • P1203捕捉再启动搜索速率(通常是用默认值就可以)

这一功能对于带有大惯量负载电机的重新启动,以及启动正在旋转的电机来说是特别有用。设定值1~3在两个方向上搜寻电动机的实际速度。设定值4~6只在设定值的方向上搜寻电动机的实际速度。

示例:MM430驱动风机负载,电网电压不稳经常出现欠电压故障,如何设置自动再启动功能

设置P1210 = 4 ,当主电源中断或消隐时变频器出现F0003故障,当电源电压恢复后变频器复位F0003故障并重新启动(注意:此时启动命令不能中断)。同时还需要激活捕捉再启动功能,设置P1200 = 3。