如何查看西门子变频器故障和报警历史记录

2019年1月19日11:53:53 发表评论 3,377 阅读

故障报警历史记录

MM4系列变频器发生报警或者故障时,变频器自动记录报警代码和故障代码,可供用户查询。当用户排除了故障源、报警源后,如果用户需要清除之前的记录,可以进行报警故障记录清除。

如何查询故障历史记录?

MM420/430/440最多可以记录8个故障记录,参数r0947的下标in000和in001记录着当前发生的故障代码,in002至in007记录着曾经发生的故障代码,其中in002和in003记录着距当前时刻最近发生的故障代码,in004和ni005次之,in006和in007记录着距当前时刻最远发生的故障代码。

例如:r0947.in002=3,表示曾经发生过F0003故障。

如何查询报警历史记录?

MM420/430/440最多可以记录4个报警记录,参数r2110的下标in000和in001记录着当前发生的报警代码,in002至in003记录着曾经发生的报警代码。

例如:r2110.in002=501,表示曾经发生过A0501报警。

故障报警记录如何清除?

  • P0952记录着故障总数,当P0952 设置为0时,清除所有故障的历史记录。
  • P2111记录着报警总数,当P2111 设置为0时,清除所有报警的历史记录。