西门子变频器报F0070-DP通讯故障 怎么办?

2019年1月19日12:01:36 发表评论 1,038 阅读

F0070

以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

故障名称:PROFIBUS总线通讯故障,变频器在规定的时间内(P2040看门狗时间)没有收到DP主站的报文,可能由于DP主站异常、硬件问题、或总线干扰导致通讯异常。

常见处理办法 

  1. 主站出现异常
  • 检查DP主站状态
  • 检查控制字,控制字的第10位必须为1
  1. 硬件问题
  • 检查DP电缆断线或DP插头是否松动
  • 检查PROFIBUS模板安装是否正确,是否存在松动
  • 检查PROFIBUS模板是否损坏(如果有其它PROFIBUS模板可以进行交叉测试)
  1. 干扰问题
  • 检查DP主站、变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接
  • 检查PROFIBUS电缆屏蔽层是否可靠接地,PROFIBUS电缆屏蔽层应正确压接到DP插头的屏蔽夹中
  • 检查PROFIBUS电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,PROFIBUS电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm
  • 检查中断电阻拨码开关是否在适当的位置,网络的两个终端必须设置终端电阻
  • 检查PROFIBUS总线终端站点是否上电,如未上电终端电阻无效
  • 检查通讯电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册
  • 适当降低PROFIBUS通讯速率,降低通讯速率有利于PROFIBUS总线信号抗干扰
  • 增大通讯超时监控时间(P2040)

常见故障原因

  1. DP主站出现异常
  • DP主站停机
  • 正常通讯时DP主站发送无效控制字(控制字为0)
  1. 硬件问题
  • 通讯链路中断(DP电缆断线或DP插头松动等等)
  • PROFIBUS模板与变频器接触不良或接插件针脚损坏
  1. 干扰问题
  • 安装布线不符合规范
  • 终端电阻设置不当
  • PROFIBUS通讯受到干扰

注意:查找F0070故障原因之前请查看故障时刻PROFIBUS模板指示灯的状态,并根据指示灯状态和DP主站指示灯状态综合分析故障原因。PROFIBUS模板指示灯状态参考下表。

解决案例

解决案例

如何进行故障确认

如何查看故障和报警历史记录

如何查询故障时间:BOP查询方法 AOP查询方法

如何将变频器的继电器输出功能定义为报警或故障输出

如何屏蔽故障/报警信号