西门子变频器F0453-电机堵转怎么解决?

2019年1月20日11:06:11 发表评论 1,095 阅读

F0453

以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

故障名称:电机堵转,该故障为矢量控制时变频器检测电机失步。

常见故障原因

  • 电机未正确连接
  • 不正确的电机参数与优化参数
  • 上升/下降斜坡过陡
  • 在没有启用捕捉启动功能的情况下驱动正在旋转的电机
  • 电机选用过小
  • 在无传感器的矢量控制下P1611设置过小

常见处理办法

  • 检查并纠正电机电缆的连接
  • 优化电机参数
    1. 首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试
    2.  其次要通过P1910对电机参数识别。
    3. 通过P1960对速度环进行优化
    4. 如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470等参数
  • 适当增大P1120, P1121
  • 使能捕捉启动功能
  • 选用更大的电机
  • SLVC 下适当增大P1611

f0453报警解决方法