A0911-最大电压控制器激活

2019年1月20日11:34:02 发表评论 389 阅读

A0911

以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

故障名称:Vdc_max(最大直流母线电压)控制器投入运行。
P1240=13时,Vdc_max控制器激活。当直流母线电压(r26)超过Vdc_max控制器投入阈值(r1242)时,Vdc_max控制器开始运行,A0911报警出现。Vdc_max控制器通过增加输出频率/延长斜坡下降时间来降低直流母线电压。如果Vdc_max控制器不能降低直流母线电压、使其在允许范围内,那么Vdc_max控制器将退出运行,A0910报警出现。

常见报警原因

  • 提升负载下降过程中能量回馈
  • 大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短

常见处理办法

  • 提升负载增加制动单元/制动电阻
  • 大惯量负载停车增加斜坡下降时间P1121,或增加制动单元/制动电阻

案例集

A0911解决办法