S7-300的安装导轨上可以安装多少个模块?

2019年1月21日22:09:45 发表评论 697 阅读

描述

本条目给出了在 S7-300 安装导轨上可以安装模块的数量。模块的数量取决于:

  • 导轨的长度
  • 固定安装导轨所需的孔洞的尺寸
  • 安装在导轨上的模块的宽度
  • 安装在导轨上的CPU类型

安装导轨的长度
表01列出了适用于S7-300CPU的安装导轨。

安装导轨的长度 模块可用的长度 订货号
160 mm 120 mm 6ES7390-1AB60-0AA0
482.6 mm 450 mm 6ES7390-1AE80-0AA0
530 mm 480 mm 6ES7390-1AF30-0AA0
830 mm 780 mm 6ES7390-1AJ30-0AA0
2000 mm 根据需要截取 6ES7390-1BC00-0AA0

表 01

与其它安装导轨不同的是,2米长的安装导轨没有安装孔,必须自行钻出安装孔。这样可以使 2米安装导轨适合特殊需求。

安装导轨的安装孔尺寸

图.01和表02列出了标准安装导轨的安装孔尺寸。

安装导轨长度 长度a 长度 b
160 mm 10 mm 140 mm
482.6 mm 8.3 mm 466 mm
530 mm 15 mm 500 mm
830 mm 15 mm 800 mm

表 02

图02列出了2米安装导轨安装孔的尺寸。

模块宽度

表03列出了可以安装在 S7-300 安装导轨上模块的宽度。

模块 宽度
电源模块PS307, 2A 40 mm
电源模块 PS307, 5A 60 mm
电源模块PS307, 10A 80 mm
模拟量输入和输出模块 40 mm
数字量输入/输出模块 40 mm / 80 mm(双宽数字量输出模块)
仿真模块 SM 374 40 mm
接口模块 IM 360 和 IM 365 40 mm
接口模块 IM 361 80 mm

在 482.6 mm 宽安装导轨上配置 S7-300 站举例

表 04 列出了在 482.6 mm 宽的安装导轨上,CPU 为 319-3 PN/DP,能够安装的数字量输入和输出模块 (DI/DOs) 的数量。安装导轨的可用长度是 450 mm,其中电源模块需要 60mm,CPU 319-3 PN/DP 需要 120 mm。那么剩余 260 mm 宽度用于 DI/DO 模块。这意味着最多可以插入 6 个 40 mm 宽的  DI/DO 模块。这个 S7-300 站的配置在安装导轨上总共需要 420 mm 宽的空间。

模块 数量 模块宽度
电源模块 PS307, 5A 1 60 mm
CPU 319-3 PN/DP 1 120 mm
数字量输入/输出模块 6 40 mm
(6*40 mm=240 mm)

表 04

在 160 mm 宽安装导轨上配置 S7-300 站举例

表05列出了在160mm宽的安装导轨上,并且有接口模块IM361的情况下能够插入的数字量输入和输出模块 (DI/DOs) 的数量。安装导轨可用长度是120mm,其中IM361需要80mm。那么剩余40mm用于 DI/DO模块。这意味着最多插入1块宽度为40mm的DI/DO模块。这个S7-300站的配置在安装导轨上总共需要120mm宽的空间。

模块 数量 模块宽度
IM 361 1 80 mm
数字量输入/输出模块 1 40 mm

表 05

 

 