西门子plc通讯为什么会闪断?

2019年1月23日19:25:03 发表评论 143 阅读

要处理需要首先明确故障原因

1、在线查看CPU诊断缓存,看看丢站的信息,确定是固定丢站还是不固定丢站,如果固定丢一个站,就针对该站检查、处理即可,若不是固定的丢某个站,估计与网络和通讯距离、波特率、接地、干扰这些有关了。

2、在CPU中调用FB126,对丢站原因做详尽的诊断。

3、既然通讯电缆、网络连接器都更换过,那就查查网络终端电阻的设置是否正确,通讯电缆屏蔽层压接是否正常。

4、查看HW中的网络组态,波特率参数与实际距离是否匹配,可以适当降低波特率看看效果。另外,检查机柜接地情况,通讯线路上有无强干扰情况等等

 