如何通过用户程序读出SIMATIC存储卡的序列号?

2019年6月20日23:42:13 发表评论 232 阅读

使用“Get_IM_Data”指令读出设备的识别和维护数据。

描述

对于S7-1200(固件版本V4.1或更高)和S7-1500(固件版本V1.5或更高),可以在 STEP 7 (TIA Portal) V13 或更高版本中使用"Get_IM_Data" 指令。为读取设备的识别和维护数据(I&M data),从"Advanced Instructions > Diagnostics" 中拖拽出"Get_IM_Data" 指令到程序编辑器。

图1

在如下的例程(图1)中,调用并参数化 "Get_IM_Data" 指令,以读取SMC(SIMATIC存储卡)的数据。

进行参数化“Get_IM_Data”指令如下:

使用SMC的系统常数参数化输入参数“LADDR”。打开对话框“PLC tags > Show all tags“,从“System constants”选项中选择系统常数”Local~MC”。

参数“IM_TYPE”默认值为“0”( I&M 0数据规范),不允许改变。

在数据块中定义变量的数据类型为“IM0_Data”,使用数据类型为“Variant”的输入输出参数“DATA”参数化这个变量。

参数化输出参数“DONE”、“BUSY”、“ERROR”和“STATUS” 以评估可能的错误。

图2

至此,可以从之前编程所创建的数据块中读取出SIMATIC存储卡的序列号。 图2 显示了数据块“Block” 中数据类型为“"IM0-Data”的DB变量“SMCdata”的在线视图。

补充信息

额外的信息可以在STEP7(TIA Portal)在线帮助中获取。选中“Get_IM_Data”指令,点击“F1”键。

创建环境

此FAQ 使用 STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1创建。