CP340通信问题

西门子plc
西门子plc
西门子plc
1976
文章
127
评论
2018年6月9日14:50:40 评论 1,472 阅读

S7-300发送完后,立即接收不到数据。CP340是RS422,接上RS422仪表。该仪表为接收到指定字节后立刻发送一组数据。电脑用串口助手单次发送,CP340可以接收。CP340单次发送,电脑可以接受。数据正常。

问题:
用CP340与RS422仪表连接,单次发送仪表可以接收,但是CP340接收不到仪表发送来的数据。

要求:
CP340发送数据后,仪表是立刻发送一组数据过来,但是CP340接收不到这组数据,如何做才能实现。

答案:

1、电脑用串口助手直接与仪表进行通讯,成功后再通过CP340进行通讯。这样可以了解仪表的通讯特性。

2、应用CP340进行通讯的注意事项见下图。

CP340通信问题

 